• 防雷接地,套定额

    首先这几项该怎么套定额?哪些定额项 再次请讲一讲:引下线26处什么意思?接地极12组什么意思?连接点是什么意思?这里的BV线有什么用啊?这套接地装置有几个测试点,做几次试验,要多少个断接卡子。真不懂这里面描述的意思~~~~~~求帮主,麻烦老师帮写的清楚一点

    防雷

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这些工程量 都是依据设计图 计算出来的哦..........

    2014-03-21 12:19:51 

  • 已采纳

    你好:虽然工程量有了但是没有看到图纸所以定额的采项就不一定合适。

    扁钢:40*4的是接地母线,套接地母线敷设定额照子母,但不知道是在户内敷设还是室外敷设,因为定额子母是不同的。

    圆钢:直径12的应该是避雷带,同样有两个子母,你要根据图纸说明选择。

    引下线:26处是有26点避雷带与接地线相连接的,如是采用柱子主筋做引下线,可套“避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下”子母。但要计算26*引下线的长度。

    焊接:利用建筑钢筋,这个可能是利用基础梁钢筋做的接地,可套“避雷网安装 均压环敷设 利用圈梁钢筋”子母,将均压环改为接地线。

    等电位箱:根据箱体的半周长套接线箱子母。

    电阻测试箱:套断接卡子子母。

    接地极:套接地极的制作安装,根据土壤类别,接地极的型钢类型套子母。

    BV-6MM2:套管内穿6mm2的铜芯动力线子母。

    接地连接点:可能是金属门窗的接地:套钢铝窗接地。

    上述这些子母套完后,不要忘记补充主材费。

    2014-03-21 13:24:39 

  • 已采纳
    序号  

     
    子目名称 工程量
    单位 数量
    1 4-10 型钢接地母线敷设 明敷设 40*4 10m 26
    2或 4-15 型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌扁钢 40*4 10m 26
    3 4-11 型钢接地母线敷设 暗敷设 镀锌圆钢 Φ13 10m 17.5
    4或 4-45 避雷网安装 沿女儿墙敷设 避雷网直径12mm以内 10m 17.5
    5 4-55 避雷引下线 利用结构主筋 10m 150
    6 4-58 接地端子箱安装 78
      3403028@1 接线端子箱 78
    7 4-58 接地端子箱安装 2
      3403028 端子箱 2
    8 4-1 接地装置制作安装 角钢 50*50 36
    9 6-272 管内穿铜芯线 动力线路 导线截面 6mm2以内 100m 4
      3501 绝缘导线 m 420
    10 4-52 跨接地线 钢铝窗 150

    2014-03-21 14:07:57 

  • 已采纳
    序号   

      
    子目名称 工程量
    单位 数量
    3403028@1 等电位接线箱 78
    7 4-57 接地断接卡子制作安装 2
    3403028 接线箱 2
    8 4-1 接地装置制作安装 角钢 50*50 36
    9 6-272 管内穿铜芯线 动力线路 导线截面 6mm2以内 100m 4
    3501 绝缘导线 m 420
    10 4-51 跨接地线 卫生间等电位跨接 150

    2014-03-21 16:55:04 