loveryou 2014-03-23 20:23:21 | 河南省 其他专业 | 1021查看 5回答
关于植筋的做法
图纸上要求填充墙构造柱是一级12的钢筋,但是甲方要求植筋用螺纹的,我想问下要是在地上用螺纹的植筋,梁上面向下的钢筋能直接(层高2.9,梁高0.4)能直接用2.4的圆钢一下伸到梁里面不、求指点
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸上要求填充墙构造柱是一级12的钢筋,但是甲方要求植筋用螺纹的,我想问下要是在地上用螺纹的植筋,梁上面向下的钢筋能直接(层高2.9,梁高0.4)应该是能直接用2.4的圆钢一下伸到梁里面的。
2014-03-23 20:26:30
-
层高2.9.梁高0.4,净高2.5,直接伸到梁内需净高加锚固长度的.
2014-03-23 20:51:53
-
答:按新规范要求,构俈柱,直接插入12螺纹钢,其长度为楼层高度+锚固长度。即锚入下层梁的工度为一个锚固长度。
2014-03-23 20:50:05
-
设计无要求时,梁底可以留设插筋,但是这样模板的损耗比较大,且定位不准,如果梁底采取植筋的话,满足15d就可以了。然后与构造柱筋100%搭接
2014-03-27 10:40:37
-
应该看一下植筋规范,有具体要求
2014-03-24 08:39:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看