品茶香 2014-03-24 19:02:27 | 重庆市 安装 | 5177查看 4回答
消火栓管道是否计算管件?
1、设计说明这样写的“消防给水管内外壁热浸镀锌钢管,沟槽或法兰连接”,我想知道我在计算消火栓管道时是否计算卡箍、弯头、三通等管件? 同时我该套哪样定额?给排水里面的 焊接钢管 ?还是消防水里面的 钢管? 重庆地区
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、设计说明这样写的“消防给水管内外壁热浸镀锌钢管,沟槽或法兰连接”, 在计算消火栓管道时 要计算卡箍、弯头、三通等管件的, 套安装第七册 消防管道安装的定额;并计取 管件的价格;
2014-03-24 19:06:32
-
在计算消火栓管道时是需要计算卡箍、弯头、三通等管件的。 套消防管道中沟槽式管件连接定额,定额中包含了管件的安装费用,但是不包括管件的价格。
2014-03-24 19:35:46
-
管件应该计算主材,安装费包含在管道之中,仅供参考
2014-03-24 19:27:19
-
.镀锌钢管法兰连接定额,管件是按成品,弯头两端是按接短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等全部安装工序内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算。
就是说只记取管件、法兰等的主材费用
2014-03-24 19:15:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看