28****@qq.com 2014-03-25 09:31:00 | 湖北省 钢筋算量GGJ2013 | 457查看 2回答
GGJ2009 基础连梁支座钢筋(非贯通筋)软件计算结果与图集不符!
GGJ09的基础是按04G来的,支座负筋的长度是按1/3梁跨和a值取较大的,但是我在画图中发现,我的梁跨(轴线—轴线)是8400, 按照计算规则算出来应该是2800!!但是为什么软件里面算出来确是3405?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、重提梁跨重新计算试试;
2、此支座有没有基础构件?独立基础什么的
2014-03-25 10:35:18
-
已采纳图集规范要求梁支座负筋的长度是按1/3梁跨和a值取较大值,它是指梁的内净(减去支座)计算的
2014-03-26 08:52:35