    架空线路防雷的措施是:

      (1)铁塔式钢筋混凝杆架设的10千伏以上的高压线路,设有避雷线,并架设在架空线路的上方,与线路成一定保护角。在避雷线的起始端设置阀型避雷器,避雷器的引下线与电杆的接地装置相连接。

      (2)钢筋混凝土杆架设的10千伏线路,若供10千伏高压电机时,应在进入电机前100米线路上设避雷线,并在避雷线两端装设避雷器,避雷器的引下线亦与 电杆的接地装置相连。其余10千伏架空线路都不设避雷线,但每根电杆的绝缘子铁角都要利用电杆的主筋作引下线及接地装置,并在进户、出户线处加装避雷器,避雷器的接地引下线与电杆的接地装置相连。

      (3)木杆架设的380/220伏低压线路,不设避雷线,仅在进户、出户线处架装避雷间隙,并用铜线或铁线作引下线,沿杆敷设,入地处接向圆钢或角铁的接地装置。

           (4)10千伏线路通常是中性线不接地

    2014-03-26 10:06:52 

  • 户外10千伏架空水泥电线杆是不需要做防雷接地装置的

    2014-03-26 14:37:53 

  • 貌似没有