AAA 2014-03-26 17:04:27 | 北京市 安装 | 6042查看 4回答
检查接线套定额
电机为了保证绝缘性等,需要套检查接线, 那电箱中的空气开关等元器件,是否也为了保证绝缘性,也需要单独增加个检查接线的费用
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电箱中的空气开关等元器件,绝缘性的费用包括在送配电系统的调试中。
2014-03-27 09:47:05
-
如果设计图纸有明确要求或相关规范有规定 ,电箱中的空气开关等元器件需要作检查接线 ,是可以增加费用的
2014-03-26 17:25:56
-
风机、水泵等的安装子目不含接线,所以电动机接线应另行计算。电磁阀、电动阀、防火阀等安装子目中不含接线,所以阀类接线应另行计算(220V电风扇、220V电气设备例如紫外线消毒器等接线可执行阀类接线)。
开关、插座、灯具、空开、控制器、接触器、启动器、电磁铁、电阻器、配电箱等安装子目均含接线,所以不得另行计算。
以上说法仅对北京定额有效。
2014-03-26 17:54:08
-
配电箱中的配件定额子目中已包括检查接线,泵、风机等设备不包括检查接线所以要计取。
2014-03-26 18:37:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看