如下图所示,按照图上的标高砖基础是否要套里脚手架的定额?
本工程为砖混结构,定额计算规则中有这么一句话:(内墙按内墙净长乘以实砌高度计算里脚手架工程量。下列情况者,也按相应高度计算里脚手架工程量: 1.12.1 砖砌基础深度超过3m时(室外地坪以下),或四周无土砌筑基础,高度超过1.2m时;),定额还规定: 基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。 如下图所示,砖基础下是砼条基,本工程结构标高-0.03处即为建筑室内地面标高±0.00处,那么我的砖基础高是1.25m还是1.25-0.03=1.22m?-0.06m处是地圈梁,按照图上的标高砖基础是否要套里脚手架的定额?因为只要高度超过1.2m,就要套,但这个高度从哪算起?是要从条基底算吗?谁能帮我分析分析,是套还是不套里脚手架?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按你提供的图:这个必须要脚手架。因为砌墙包括圈梁已定是1.25米了。如果在砌墙前没有回填土方的话,要按条形基础算。
2014-03-26 23:21:00
-
墙高1.13部位就是按墙计算。
2014-03-26 22:40:26
-
你好:砌筑高度超过1.2米以上的应该需要计算脚手架
2014-03-26 22:41:19