在GQI2013里,总配电箱在一楼,二层及以上的户配电箱在楼上同一位置。
在GQI2013里,总配电箱在一楼,二层及以上的户配电箱在楼上同一位置。由总配电箱往户配电箱的管是分别布置的。请问这种情况在软件里怎么处理。需要分别布置立管吗?希望知道的可以为我解一下惑。好人一生平安!
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看系统图是如何要求的,如果只有二层,那就是分别出管,一般用布置立管功能比较好用,在一层的的时候从总配电箱出两管,然后用布置立管功能根据不同的标高分别画立管连到二层的配电箱上。 如果是高层,应该是一根主电缆沿桥架往上至各层,在各层位置做T接箱。就不存在立管了,只在桥架内配电缆就OK
2013-07-04 10:17:38
-
这个不好说,有分别布置的,但是还是集中布置的多一些,这个和给水不一样,如果是水管就肯定是每户一根,但是电线不需要。我认为你根据根数选择合适的套管好一些
2013-07-04 10:09:37
-
你所说的情况分两种:1.如果是住宅楼,从总配电箱还要经过电表箱才能给户内配电箱供电,但立管要从电表箱给每户分别供电。2.如果非住宅,这要看系统图如何设计,每户分立管供电,可能性也极大,方便分户计量;如果不需要分户计量,也就不需要分立管敷设了。
2013-07-04 10:13:58
-
肯定是分别布置立管的,因为楼上也是一路一路从总配电箱分出去的,不是串联起来的,否则怎么能分路控制。
2013-07-04 10:15:30
-
建议你用组合管道来处理比较好
2013-07-04 10:57:27
-
复制构件到其它楼层后选择起点功能来处理配管即可
2013-07-04 11:22:38