云在青天 2014-03-30 11:21:20 | 广西壮族自治区 安装 | 1431查看 7回答
按规范要求风管安装后必须计取严密性试验
1:按规范要求风管安装后必须做严密性试验,此项费用是否在通风系统的调试费用中。如不在,如何计取?:
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳按规范要求风管安装后必须做严密性试验,此项费用是 包含在通风管道的制作安装费用 和系统的调试费用中。
2014-03-30 11:24:54
-
严密性试验应该包含在通风系统的调试费中,因为系统调试是对整个系统的运行情况进行调整试验,包括严密性试验。
2014-03-30 11:24:16
-
风管的严密性试验,检验合格后,才能进行系统调试,所以不含在通风的调试费里面,是要单独计算的。工程量计算按规范严密性试验要求执行;
2014-03-30 13:12:07
-
这一项费用就是系统调试费中的内容之一,不需要再进行计算了。
2014-03-30 11:38:09
-
风管安装后必须做的严密性试验-漏风和漏光试验,是包含在通风管道的制作安装费用中的,不在系统调试费中
2014-03-30 17:05:32
-
风管的安装已经包含了气密性实验,不需要单独计算
2014-03-30 20:14:03
-
看一下定额信息说明就知道了,看定额中是否包含检测项目。
2014-03-30 20:52:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看