-
莫非 2014-03-30 18:18:29 | 上海市 土建算量GCL2013 | 3694查看 5回答
梁平齐板顶
结构找坡的屋面平齐板顶时,梁跟着起坡,但实际施工中,梁底是平的,只是梁顶随着屋面抬起罢了,这在土建算量里,该怎么处理啊
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果按照你的说法,你的梁就是变截面梁,不是矩形梁了
但不知你说的结构找坡是指坡屋面还是平屋面
如果是坡屋面,那么现浇板就是斜板,梁是一定会随着斜板的坡度走的,不只是梁顶变化,梁底也是一个坡度的
如果是说平屋面的流水坡,这个梁是水平不变的,只是在屋面做法找坡层调整厚度,高度的变化与梁墙柱都没有关系
2014-03-30 18:28:00
-
结构找坡?那就是斜板了。
斜板下的梁也应该是斜梁的呀。
根据你说的梁底是平的,估计是构造找坡的平屋面,不是结构找坡吧。
是屋面板上有找坡层是吧,这样的屋面是不需要设置斜板的。
找坡层是在屋面做法中添加找坡层子目,按图示找坡层的坡度系数、最薄处厚度计算出平均厚度,在工程量代码中用面积*这个厚度就计算出来了。
2014-03-30 18:23:29
-
结构找坡的屋面平齐板顶时,梁跟着起坡,但实际施工中,梁底是平的,只是梁顶随着屋面抬起罢了,这在土建算量里,该怎么处理啊
答:你说要用变截面梁来处理。见下图;我的是上平下斜,你要反过来下平上斜呀。
2014-03-30 18:43:24
-
是会影响砼量的,如你所说,梁底是平的,梁项承板走,那梁就是异形梁了,坡面是不能太大的,具体怎么走,要看设计图纸,如果是你所说,就按异形梁来画就行了。
2014-03-30 18:43:54
-
按照上述截图结构找坡就按照斜的设置,斜面的梁也应该按照斜梁设置按照上述文字描述应该为平屋面的找坡,没有结构找坡就没有设置斜的,找坡层按照屋面做法增加找坡层,按照图示找坡层的坡度系数、最小的厚度按照平均厚度计算设置即可。
2014-03-30 21:24:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看