• 这个应该套什么定额

    电气系统图如图,我标了红圈的RBV-1*25的线应该是要套什么定额呢,是电线的穿管敷设,还是户内的接地母线,或者其他定额?

    敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套管内穿线,这线是等电位引入到电表箱的接地线,需要穿管引入。

    2014-04-02 17:33:27 

  • 红圈的RBV-1*25的线应该是不用要套什么定额的,因为它是箱内已经配好的线。

    2014-04-03 09:09:35 

  • 电表箱接地不需要再另行套用定额子目,已包含在电表箱安装的定额子目工作内容中,详见电表箱定额安装子目

    2014-04-03 10:00:26 

  • 套管内穿线定额子目

    2014-04-02 17:27:05 

  • 按图示,穿SC25-FC WC敷设,也就是说套管内穿线定额子目。

    2014-04-02 17:53:41 