梁在支座处,不在一根线上,错开了200,怎么设置才能正确计算钢筋量
梁在支座处,不在一根线上,错开了200,怎么设置才能正确计算钢筋量,有人说断开,按两根梁处理,这肯定不对,量算出来要多,但是按软件上面的偏移距离的方法画出来,计算后三维显示出来钢筋是按“S”形连续通过支座的,实际工作中,这个是有的断开,有的能通就通的,怎么处理?????
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这种梁虽然名称一样,看上去是一个梁,其实就是两根梁,直接断开画图,不要合并构件,现场施工也是需要断开下料的,不可能连续通过的
2014-04-02 19:13:25
-
同一根梁,两垮梁位置错开200,可以在原位标注识别梁表格(距左边线距离)输入相应的数据(偏移尺寸)就可以了
2014-04-03 09:06:22
-
用梁平法表格来处理即可http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/51579.html
2014-04-02 18:43:47
-
在原位标注 中 修改距轴线 距离就可以的; 不要看三维图,去查看一下 实际工程量计算的是否正确,千赢官网首页登录入口的三维图 不是很准确的;
2014-04-02 18:45:34
-
这道梁在支座处错开200,本来就不能合并为一道梁了,你就按设计尺寸来画,软件会自动计算钢筋量。不会有错的。
2014-04-02 19:12:51
-
直接在梁平法表格中修改距左边线距离即可。
2014-04-02 21:14:28
-
可选中梁之后点原位标注,在左边线距离中修改数值,如原距左边线125,现改为50,见下图。
2014-04-02 22:02:54