翊航飞翔 2014-04-03 10:12:31 | 山东省 安装 | 4276查看 5回答
管道安装超高问题
管道安装高度超过4米,应计取超高费,其工程量是按管道工程量?还是包括其他工程量,如阀门、供暖器具等?问题补充:安装第八章中超高消耗量写的是,定额中操作物高度以距楼地面3.6m为限,超高时计取,不扣除3.6以下工程量的定额人工,怎么解释??
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳超过4米全部计算超高增加费,3.6米以下的不扣除就是包含3.6米以下在内,定额综合考虑
2014-04-07 21:00:04
-
管道安装高度超过4米,应计取超高费,其工程量是按 超高的那部分 工程的 工程量 计算;
2014-04-03 10:15:41
-
给排水管道安装高度超过4米,应计取超高费,其工程量是按管道工程量。包括其他如阀门、供暖器具等的安装高度如果超过4m也应计取超高费。
2014-04-03 10:35:05
-
凡是超过了4米的、包括管道、阀门等等所有部件、配件、附属物等工程量都应计算超高费。
2014-04-03 11:07:32
-
给排水管道安装只要高度超过4米,都应该计取超高费,其工程量是应该按管道工程量计算。包括其他如阀门、供暖器具等的安装高度如果超过4m也应计取超高费
2014-04-04 14:48:15
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看