贪吃鬼 2014-04-03 15:28:39 | 北京市 安装 | 2857查看 2回答
电缆进入吊架时引入上下预留要1.5m
1.吊架和桥架是一个意思么?
2.引入的长度不是能计算么?比如说我有根电缆从地底0.7m引上桥架,桥架距顶板0.9m,房间高5.6m,电缆这段的长度不就是5.6-0.9+0.7么(不考虑敷设驰度等),那么规定的则个1.5m是怎么体现的?是在5.4m加上1.5m呢,还是说这个5.4m已经包含了这个1.5m,求大神解释
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:
1.吊架和桥架是两种不同的安装方式,但如果对计算电缆需要增加的长度是一样的。
2.引入的长度不是能计算么?比如说我有根电缆从地底0.7m引上桥架,桥架距顶板0.9m,房间高5.6m,电缆这段的长度不就是5.6-0.9+0.7(不考虑敷设驰度等),那么规定的则个1.5m是怎么体现的?是在5.4m加上1.5m呢,还是说这个5.4m已经包含了这个1.5m,求大神解释
5.6-0.9已经是桥架到地面的高度了,电缆是从地面0.7m引上桥架,那这0.7m 就不得再计算了,只要按计算规则加1.5m即可,最后按电缆的总长*2.5%。
补充的问题回答埋地没有地沟就不算进入沟内。
2014-04-03 19:58:35
-
1.吊架和桥架是一个意思么? 不是
2.引入的长度不是能计算么?比如说我有根电缆从地底0.7m引上桥架,桥架距顶板0.9m,房间高5.6m,电缆这段的长度不就是5.6-0.9+0.7么(不考虑敷设驰度等),需要考虑
那么规定的则个1.5m是怎么体现的?是在5.4m加上1.5m呢,还是说这个5.4m已经包含了这个1.5,单独加上1.5
2014-04-03 15:43:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看