刘生 2014-04-04 09:24:35 | 河南省 钢筋算量GGJ2013 | 985查看 4回答
错层部位设置
我这个楼是分段错层1-3轴独立基础标高-1.1m,一层底标高为0.5,一层顶标高4.77m; 4-5轴独立基础标高-1.6m,一层底标高为0.00,一层顶标高4.4m;6-8轴独立基础标高-2.1m,一层底标高为-0.5,一层顶标高3.87m;在软件中怎么设置呀
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我这个楼是分段错层1-3轴独立基础标高-1.1m,一层底标高为0.5,一层顶标高4.77m; 4-5轴独立基础标高-1.6m,一层底标高为0.00,一层顶标高4.4m;6-8轴独立基础标高-2.1m,一层底标高为-0.5,一层顶标高3.87m;在软件中怎么设置呀
答:你好:
1、在钢筋软件中不能分区域设置楼层。所以只能按照首层0.5,基础层底标高-2.1来设置。
2、4-5轴处构件单独再属性中修改标高。原则上是,楼层尽量包含所有构件。
2014-04-04 09:32:46
-
你应该按最深的位置考虑楼层高度,然后再处理各个部位的时候,调整标高即可。
2014-04-04 11:27:34
-
你好,如果是错层布置的,其层高应从最高标高计算,再修改回其正常标高来计算、、
2014-04-05 14:31:16
-
1、按照负值最大的标高建立楼层,其中的错层可以通过标高修改
2014-04-04 09:49:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看