• 基础梁内下部主筋焊接连通为一体作为接地极的连接点是什么意思?还用不用敷设接地母线?是一回事吗?

    None
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这就不需要敷设接地母线了,就是利用基础梁的主筋作为接地极的。

    用接地跨接线子目计算就可以了。

     

    主筋

     

    2014-04-05 08:49:15 

  • 一般情况下,没有额外说明要敷设接地母线的话就不需要增设母线了

    2014-04-05 09:00:34 

  • 基础梁内下部主筋焊接连通为一体作为接地极的连接点是利用基础钢筋作接地极的意思。不用敷设接地母线了。