• 图形算量防水问题和输入工程量代码提示错误?

    由于所做工程防水要求比较高,在使用图形算量过程遇到了这些问题,请各位前辈解答: 1、施工图纸要求在卫生间设置两种防水,第一种聚合物水泥基自底板起沿四周上翻600mm,第二种防水卷材设置在地面砖下沿四周上翻700mm(两种防水所在平面相差300mm),请问在设置防水上翻高度时有没有办法同时设置两种,或者有其他方法设置吗? 2、在新干线上答疑中找到了这样一个解决的办法一种防水按软件设置的上翻高度计算,另一种用代码工程量计算“TJMHCD*0.6”,既踢脚抹灰长度乘以上翻高度,新干线上传的图片上是可以设置的,但是我在自己的软件中设置却被提示代码错误,多次尝试后发现只有使用软件提供的该项目的工程量代码才能正常使用,这是软件的问题还是设置错误了?求解?

    踢脚抹灰

    抹灰长度

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、目前软件还没有两种设置防水上翻高度的办法;

    2、这个“TJMHCD*0.6”,既踢脚抹灰长度乘以上翻高度;应在墙面(或者踢脚)构件中设置,不是在楼面构件中设置。

    2014-04-06 10:06:27 

  • 是的,必须是使用软件内置的工程量表达式的代码才可以的

    因为,自定义的代码,不一定软件认可,有时候设置不正确,就不会计算工程量的

    你可以借用地面周长乘以上翻高度的:

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    不能借用墙裙代替的,这样会扣减了墙面面积的


    2014-04-06 10:15:16 

  • 1、施工图纸要求在卫生间设置两种防水,第一种聚合物水泥基自底板起沿四周上翻600mm,第二种防水卷材设置在地面砖下沿四周上翻700mm(两种防水所在平面相差300mm),请问在设置防水上翻高度时有没有办法同时设置两种,或者有其他方法设置吗?

    可以用防水面积 计算一种例如上翻600的,另外用墙裙 计算另一种例如上翻700的; 这样 就可以了;

    2014-04-06 10:07:41 

  • 你好:可以用房间周长乘以高度处理

    2014-04-06 11:06:05 

  • 由于所做工程防水要求比较高,在使用图形算量过程遇到了这些问题,请各位前辈解答: 1、施工图纸要求在卫生间设置两种防水,第一种聚合物水泥基自底板起沿四周上翻600mm,第二种防水卷材设置在地面砖下沿四周上翻700mm(两种防水所在平面相差300mm),请问在设置防水上翻高度时有没有办法同时设置两种,或者有其他方法设置吗? 2、在新干线上答疑中找到了这样一个解决的办法一种防水按软件设置的上翻高度计算,另一种用代码工程量计算“TJMHCD*0.6”,既踢脚抹灰长度乘以上翻高度,新干线上传的图片上是可以设置的,但是我在自己的软件中设置却被提示代码错误,多次尝试后发现只有使用软件提供的该项目的工程量代码才能正常使用,这是软件的问题还是设置错误了?求解?

    用防水面积 计算一种例如上翻600的,用墙裙 计算另一种例如上翻700

    mm

    2014-04-06 11:50:40 