陈凯 2014-04-06 14:48:25 | 广东省 安装算量GQI | 3649查看 2回答
刚性套管和穿梁套管的问题
大家好,我想请问一下,就是刚性防水套管,套刚性防水套管DN100以内制作的定额含量是 ‘焊接钢管5.14kg’,请问 ‘焊接钢管5.14kg’ 是按DN150管计算的吗?还是定额规定的?可以帮忙分析一下吗? 第2点: 管道是DN100, 穿梁套管是不是需要套穿梁钢套管制作安装 公称直径(150mm以内),
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
就是刚性防水套管,套刚性防水套管DN100以内制作的定额含量是 ‘焊接钢管5.14kg’,请问 ‘焊接钢管5.14kg’ 是按DN150管计算的。焊接钢管DN150理论重量17.81kg/m,5.14kg相等于289mm管道长度,满足一个穿墙尺寸。
第2点: 管道是DN100, 穿梁套管是需要套穿梁钢套管制作安装 公称直径(150mm以内),
2014-04-06 14:52:49
-
DN100的刚性防水套管的材料含量,都是按外径DN150,制作的所需材料编制的。
穿梁钢套管用普通套管就行,要按DN150钢管,单位是m计算的。
2014-04-06 14:51:47