• 刚性套管和穿梁套管的问题

    大家好,我想请问一下,就是刚性防水套管,套刚性防水套管DN100以内制作的定额含量是 ‘焊接钢管5.14kg’,请问 ‘焊接钢管5.14kg’ 是按DN150管计算的吗?还是定额规定的?可以帮忙分析一下吗? 第2点: 管道是DN100, 穿梁套管是不是需要套穿梁钢套管制作安装 公称直径(150mm以内),
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    就是刚性防水套管,套刚性防水套管DN100以内制作的定额含量是 ‘焊接钢管5.14kg’,请问 ‘焊接钢管5.14kg’ 是按DN150管计算的。焊接钢管DN150理论重量17.81kg/m,5.14kg相等于289mm管道长度,满足一个穿墙尺寸。

    第2点: 管道是DN100, 穿梁套管是需要套穿梁钢套管制作安装 公称直径(150mm以内),

    2014-04-06 14:52:49 

  • DN100的刚性防水套管的材料含量,都是按外径DN150,制作的所需材料编制的。

    穿梁钢套管用普通套管就行,要按DN150钢管,单位是m计算的。

    2014-04-06 14:51:47 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!