756292594lan 2014-04-08 09:53:59 | 河北省 安装 | 598查看 5回答
关于防雷接地
接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋各两根通长焊接形成的基础接地网。我若是套用(利用基础钢筋做接地极)的话按面积算是长*宽。还需要乘以2吗?上下两层钢筋*2??? 请教高手为我解答问题补充:接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋各两根通长焊接形成的基础接地网,此句话是设计说明里的内容
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是特殊问题,楼上四位根本都没有明白你说的是什么。
基础接地焊接只要焊接一层就可以了,由于设计要求。要用相同的方法焊接上下两层,所以,工程量要*2 。最好咨询当地的造价处,求个正确答案。因为,我就因为你说的问题去北京市造价处做过咨询,得到的答案是需要*2。
2014-04-08 13:01:45
-
不需要乘以2;
2014-04-08 10:02:11
-
接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋各两根通长焊接形成的基础接地网。若是套用(利用基础钢筋做接地极)的话按面积算是长*宽。面积不需要乘以2
2014-04-08 11:40:34
-
接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋各两根通长焊接形成的基础接地网。套用利用基础钢筋做接地极基础钢筋焊接定额是按处计算的。
2014-04-08 11:07:06
-
看计算规则。不用乘以2,按基础底面积计算即可,不用管分两几层的,有接触焊点连接的。
2014-04-08 10:29:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看