-
李金升 2013-06-26 08:36:21 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 3611查看 3回答
框架柱柱箍筋:基础层的箍筋显示在首层。
如下图: 左边的框架柱基础层箍筋显示在一层。右边的箍筋没有显示在一层,显示在基础层。 1:造成二者差别的原因是什么? 2:那种合理点?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳左边的框架柱基础层箍筋显示在一层。右边的箍筋没有显示在一层,显示在基础层。 1:造成二者差别的原因是什么? 2:那种合理点? 这两种情况应是一个在基础层内布置柱和不布置柱的情况,如果基础中不布置柱时应是左侧的那种情况,基础层只有基础内的插筋,没有箍筋,箍筋是在一层中显示的,右侧的基础层布置柱,然后柱的箍筋在本层中显示,在基础层布置柱和不布置柱时,计算的量中箍筋不会有影响,但柱纵筋多一个接头。
2013-06-26 09:08:31
-
右边的柱未复制进基础层吧
2013-06-26 09:36:19
-
1、千赢官网首页登录入口默认计算模式是每层柱子顶部都有框架梁(包括基础层),毕竟框柱是用来支撑框架梁的,有了框架梁按照图集要求就可以计算根部及上部加密区、搭接区、分析嵌固部位。2、如果柱子是跨层的,柱根部应该有独基连系梁,连系梁画上这个问题就解决了。
2023-12-27 10:11:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看