金陵雨 2014-04-09 12:02:04 | 江苏省 安装 | 7819查看 3回答
导线可以在电缆桥架里面敷设吗?
如图,系统图中2ZD配电箱的3L和5L回路都是BV线穿PC16的管子敷设,但是平面图,3和5回路是从桥架引出来的。请问,1、导线可以和电缆混合在桥架里敷设吗?2、PC16的管子只算从桥架出来那一段;还是BV线穿PC16的管在桥架里面走,要算取桥架那一部分的长度?3、还是PC16的管子就是在楼板底敷设,只是图中不好表示而已?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、导线可以和电缆在桥架里敷设的,需要把导线绑扎成束。
2、PC16的管子只算从桥架出来那一段;
3、PC16的管子是在楼板内暗敷设的。
2014-04-09 17:14:08
-
如图,系统图中2ZD配电箱的3L和5L回路都是BV线穿PC16的管子敷设,但是平面图,3和5回路是从桥架引出来的。请问,1、导线可以和电缆混合在桥架里敷设吗?2、PC16的管子只算从桥架出来那一段;还是BV线穿PC16的管在桥架里面走,要算取桥架那一部分的长度?3、还是PC16的管子就是在楼板底敷设,只是图中不好表示而已?
1、可以,但是最好设置隔板;
2、是的,PC16的管子只算从桥架出来那一段,桥架内不需要穿管;
3、现在大多数工程是板内敷设,若是插座多是从底板内,若是照明多是顶板内,看设计与施工现场,一般按如何敷设节省管线为宜。
2014-04-09 12:04:53
-
5回路是插座吧,插座是怎么走线的你可以去工地看,桥架是梁下,插座回路走地面,你说能不能走桥架。如果你是暗敷设,那么多不能走桥架,明敷设3回路是可以走桥架,5回路不能走。但一般施工现场不管是明敷设还是暗敷设多不会走桥架
2014-04-09 13:04:30
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看