• 重庆08定额人工挖孔桩问题

    08定额中规定“混凝土护壁工程量按设计断面周边增加20mm,以立方米计算” “人工挖孔灌注桩桩芯混凝土:无护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积(周边增加20mm)以立方米计算;有护壁的工程量按单根设计桩长另加250mm乘设计断面积以立方米计算。凿桩不另行计算。” 1、那么如图,整根桩都需要周边加20mm吗?还是说有护壁段不加,没有护壁段需要加? 2、扩大部分需要加20mm吗?

    护壁段

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、那么如图,整根桩都需要周边加20mm;

     2、扩大部分 也需要加20mm;

    2014-04-09 20:16:27 