WENYUN 2014-04-10 18:14:00 | 内蒙古自治区 安装 | 3229查看 1回答
请问楼梯间应急照明线沿墙敷设按走地还是走顶算了,如果走顶是否算上翻下翻?应急照明灯距地2.5m,单向
请问楼梯间应急照明线沿墙敷设按走地还是走顶算了,如果走顶是否算上翻下翻?应急照明灯距地2.5m,单向疏散指指示灯距地0.5m,安全出口标志灯门上0.2m安装。 单、双向疏散指示灯距地2.4m吊链安装用算灯的距地高度吗?层高3.3m
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
楼梯间应急照明线沿墙敷设(线路敷设按最短敷设为原则)。“应急照明灯距地2.5m,单向疏散指指示灯距地0.5m,安全出口标志灯门上0.2m安装”。
单、双向疏散指示灯距地2.4m,吊链安装不用算灯的距地高度,吊链定额综合考虑的。