amyhoho 2014-04-11 23:52:49 | 云南省 安装 | 488查看 7回答
户内弱电系统
(电视线路SYWV,网络线路UTP)在算线路工程量时要不要根据电缆计算规则预留2.5%,还有哪些预留量需要考虑
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.电线敷设没有弛度(2.5%)预留量。
2.穿管敷设的电缆,不计算(弛度)预留量。
3.其它敷设方法的电缆计算时按总长计算弛度(2.5%)预留量。
2014-04-12 08:17:04
-
按电缆安装计算规则计算予留长度。
2014-04-12 05:46:15
-
2.5%不预留,箱体部位应有预留量
2014-04-12 07:43:25
-
不需要预留,按延长米计算
2014-04-12 07:11:35
-
(电视线路SYWV,网络线路UTP)在算线路工程量时要不要根据电缆计算规则预留2.5%,还有哪些预留量需要考虑
定额中已经综合考虑了线路施工和安装勋耗,不在预留2.5%。
2014-04-12 07:54:11
-
定额中已经综合考虑了线路施工和安装勋耗,不用预留2.5%。 进箱体处,只有线可以考虑增加箱体的半周长。
2014-04-12 08:25:51
-
(电视线路SYWV,网络线路UTP)在算线路工程量时要根据电缆计算规则预留.电缆附加及预 留的长度是电缆敷设长度的组成部分,应计入电缆长度工程量之内。电缆进入建筑物预留长度2m;电缆进入沟内或吊架上引上(下)预留1.5m;电缆中间接头盒,预留长度两端各留2m。
线缆预留长度:工作交接间、设备间预留6m(以管/槽与配线架/柜交接处算起),工作区预留0.6m(以终端接线盒算起)。
2014-04-12 16:50:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看