Ronnie 2014-04-13 09:24:24 | 广东省 其他专业 | 1793查看 5回答
穿楼板套管
地漏、给排水立管等穿楼板需要装套管吗,如果需要是装钢套管还是塑料套管,普通套管还是防水套管,有没有相关规范什么的。我是做预算的,希望可以找到依据在这个位置算到套管
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套管的计算部位,是楼层的给水或下水管的主管才需要安装,至于其它部位,如地漏是不需要安装的。
2014-04-13 09:28:32
-
地漏、给排水立管等穿楼板需要装套管吗,地漏不需要,排水管不需要,给水管需要。
如果需要是装钢套管还是塑料套管,都是钢管,出墙20-25MM 出地面50
普通套管还是防水套管,墙是防水墙(如地下室的)要防水套管,其它的都不用。
有没有相关规范什么的。我是做预算的,希望可以找到依据在这个位置算到套管
应该有要求的,看管道安装规范应该有的,
2014-04-13 09:40:16
-
地漏、排水立管等穿楼板不需要装套管,穿楼板如果需要装钢套管,是普通套管不是防水套管,给排水施工验收规范中有明确规定。
2014-04-13 16:04:32
-
地漏、给排水立管等穿楼板需要装套管 , 是装钢套管还是塑料套管,普通套管还是防水套管, 需要查看设计图,按照设计图确定;
2014-04-13 09:32:19
-
地漏、给排水立管等穿楼板需要装套管吗,地漏不需要,排水管不需要,给水管需要。
需要套管。
2014-04-13 13:10:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看