• 电梯动力箱及线缆(含专配到配电箱)、消防双电源箱及电缆(含专配到配电箱)由总包施工

    这里的专配是指哪里?是指配电房吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电梯动力箱及线缆(含专配到配电箱)、消防双电源箱及电缆(含专配到配电箱)由总包施工,是指从配电房道专用配电箱;

    2014-04-13 11:21:32 

  • 这里的专配是指配电室(房),即配电室房到现场控制箱之间的箱、缆,现场控制箱到设备之间的电缆由总包方施工。

    2014-04-13 11:23:22 

  • 电梯动力箱及线缆(含专配到配电箱)、消防双电源箱及电缆(含专配到配电箱)由总包施工 这里的专配是指配电房至电梯动力箱,配电房至消防双电源箱的线缆。这段话的意思是配电房至电梯动力箱,至消防双电源箱的线缆,包括中间配电箱(总箱),由总包施工。     

    2014-04-13 13:45:29 

  • 电梯动力箱及线缆(含专配到配电箱)、消防双电源箱及电缆(含专配到配电箱)由总包施工 这里的专配是指配电房的专用变压器至低压柜再到电梯动力箱,配电房至消防双电源箱的线缆。也就是说这台变压器是在高压侧直接计量的(这就是所谓的专变,在用户端计量的是公变)

    2014-04-13 19:12:51 