小薇 2014-04-13 19:40:20 | 江苏省 安装 | 2305查看 3回答
弱电图纸问题
如图:1、FX是什么意思啊?一般的安装高度是多少? 2、从FX到SS有两根管,这两根管是做什么用的?下面一根是线槽,上面的为什么说成是从线槽到信号箱,而不是从从FX到信号箱? 3、多媒体分线箱接线图中,为什么进去的是两根PC20管,不是应该有一根是MR50线槽吗? 4、MR50线槽支架怎么算?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.FX是分线箱。
2.FX-SS箱之间用200*50的线槽敷设,线槽不进SS信号箱,而是采用2根PC20的管从线槽向下敷设至信号箱。
3.线槽的支吊架按标准图集的规格尺寸结合吊顶高度计算重量。
2014-04-14 09:05:03
-
1、FX是分线箱的意思。一般的安装高度是底边距地1.8米。
2、从FX到SS有两根管,这两根管是做穿线用的。线槽应该是在弱电井里面的。
3、多媒体分线箱接线图中,进去的应该暗敷设的两根PC20管,
4、MR50线槽一般是1.5米一个支架。
2014-04-14 09:31:04
-
1、FX是什么意思啊?一般的安装高度是多少?分线箱 2、从FX到SS有两根管,这两根管是做什么用的?穿线 下面一根是线槽,上面的为什么说成是从线槽到信号箱,而不是从从FX到信号箱? 3、多媒体分线箱接线图中,为什么进去的是两根PC20管,不是应该有一根是MR50线槽吗? 4、MR50线槽支架怎么算? 到SS箱有些部位按线槽敷设,有些位置穿管敷设,具体结合设备的部位
2014-04-13 19:52:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看