小薇韩阳 2013-06-27 00:37:05 | 河北省 云翻样 | 539查看 2回答
暗柱接筋有搭接有丝接算出来怎么长变短短变长后三维中对查了根数不变截面变
暗柱共18根,角筋8根18丝接,其余14搭接,上部角筋变16,其余变12,楼层露出长度设置为1000/2000计算后软件后怎么考虑长变短,短短变长,,三维中对着接头呢有两根,软件怎么考虑的,满可以一种就行啊问题补充:截面不变
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:暗柱上下主筋在变化时,上下层主筋之间的位置要用截面来定义每根主筋的具体位置,这样上下主筋之间才能计算准确。你查一下上下主筋不同时的主筋位置有没有错位。18主筋上面对着的是不是都是16的,有可能14主筋上面是16的主筋。
2013-06-27 06:44:09
-
顶楼上的回答
2013-06-27 09:41:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看