脚手架问题
对脚手架问题有点模糊,所以现在想让大家帮我看下,看我算的有没有漏掉的,高层住宅楼的脚手架:外脚手架(主体部分),里脚手架(现浇板的),移动脚手架(填充墙),装饰装修脚手架(内墙粉刷),装饰装修吊栏脚手架(外墙装饰)。有没有套错的,有没有漏掉的。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
高层住宅楼的脚手架:(1)外脚手架:外脚手架分不同墙高,按外墙外边线的凹凸(包括凸出阳台)总长度乘以设计室外地坪至外墙的顶板面或檐口的高度计算,有女儿墙者高度算至女儿墙顶面。地下室外墙高度从设计室外地坪算至底板垫层底。如上层外墙或裙楼上有缩入的塔楼,工程量按上层缩入的面积计算,但套用子目时,子目步距的高度按由设计室外地坪至塔楼顶面计算。裙楼的高度应按设计室外地坪至裙楼顶面的高度计算,套用子目时按相应高度步距计算。屋面上的楼梯间、水池、电梯机房等的脚手架工程量应并入主体工程量内计算。同一建筑物檐口高度不同时,应按不同檐口高度分别计算。
(2)里脚手架:房屋建筑里脚手架按建筑物建筑面积计算。楼层高度在3.6m以内按各层建筑面积计算,层高超过3.6m每增1.2m按调增子目计算,不足0.6m不计算。在有满堂脚手架搭设的部分,里脚手架按该部分建筑面积的50%计算。无法按建筑面积计算的部分,高度超过3.6m时按实际搭设面积,套外脚手架子目乘以系数0.7计算。
(3)满堂脚手架:室内天棚装饰面距设计室内地坪高度超过3.6m时,计算满堂脚手架。满堂脚手架按室内净面积计算,其高度在3.6~5.2m按满堂脚手架基本层计算,超过5.2m,每增加1.2m按增加一层计算,不足0.6m的不计。
天棚面单独刷(喷)涂时,楼层高度在5.2m以下者,均不计算脚手架费用,高度在5.2m至10m按满堂脚手架基本层子目的50%计算,10m以上按80%计算。整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度在3m以上,深度在1.5m以上时,增加的工作平台按其底板面积计算满堂基础脚手架工程量。
(4)电梯井字脚手架依据井底板面至顶板底高度,按单孔套相应子目以座计算。
移动脚手架、装饰装修脚手架、装饰装修吊栏脚手架已包含在以上脚手架内不需要单独计算的。
2014-04-14 13:10:07
-
高层有电梯,就有电梯井架,还应该有依附斜道等
2014-04-14 12:00:14
-
你没有考虑“天棚装饰脚手架”,其它脚手架合理。
2014-04-14 12:25:42
-
综合脚手架:外墙砌筑、装饰、内墙砌筑,分20m内和20m以上,按建筑面积计算
单项脚手架:与外墙砌筑、装饰、内墙砌筑无关而搭设的
2014-04-14 12:02:00
-
矩形柱脚手架,型钢平台外挑双排钢管脚手架,
2014-04-14 13:31:18