zh6380804 2013-06-24 22:54:05 | 河南省 安装算量GQI | 1835查看 6回答
安装算量清单计价电线配管与配线
比如:图纸中要求PC20 BV3×4 安装算量计算得出的工程量是10m 配管清单10m配线清单10m 组价是电线长度按多少计算,需要在乘3么?还是安照计价软件给出的数量
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳配管清单工程量是10米,配线清单工程量是3*10=30米(配线应按单根计算, BV3×4表示4m2的BV的电线3根,单根长度10米,3根就是30米),配线组价定额工程量要考虑预留量,即:30米+预留。
2013-06-25 11:23:32
-
配管清单10m,配线清单30m。
2013-06-25 00:16:56
-
BV3×4是电线,需要乘3的工程量
2013-06-27 21:18:40
-
BV3×4 属于电线,电线的计量是需要计量其规格为 BV4的线 10*3=30m的。组价的话电线也是按照30m计算,注意一下单位。
2013-06-25 07:14:33
-
配管清单是10米,电线清单是30米,电线组价是30米+预留。
2013-06-25 07:55:58
-
配管按照延长米计算是10m,配线按照单根线长度 是30m
2013-06-25 09:04:44