火灾报警系统预埋配管
例如声光报警器是接一组电源线和一组信号线的,是要单独配2根管子么?还有模块安装的位置平面图上没有显示,如何确定,是从需要模块的设备单独配根管子到模块即可吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳声光报警器是接一组电源线和一组信号线的,是要单独配2根管子的;因为强电和弱电不能走同一根管子; 还有模块安装的位置平面图上没有显示,是从需要模块的设备单独配根管子到模块即可;
2014-04-15 08:48:39
-
咨询现场施工人员
2014-04-15 10:42:16
-
电源线和信号线可以穿一根管。关于模块的问题:有的设备自身带有模块,有的设备没有,没有的就需要单独安装模块,这个模块可以安在不明显的地方,以免影响美观。安装在其它地方时单独穿一根启动线就行了。当然也要配管、