东 2014-04-15 09:07:21 | 河南省 其他专业 | 3907查看 1回答
CFG桩和筏板基础
1.图纸中有一句话不明白是什么意思:“保护桩长高于设计桩顶标高600mm,成桩后桩的保护层厚度不小于500mm”这句话如何理解?2.采用CFG桩和筏板基础,桩顶标高是-7.28,是先进行土方大开挖还是先做桩?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、施工先大开挖土方到(-7.28+0.6)=-6.68米
2、保护桩长高于设计桩顶标高600mm打完桩之后在清理桩间土,在截掉保护桩长600MM。
3、成桩厚保护层厚度不小于500mm这句话预算定额中的褥垫层厚度。设计应说明材质。
2014-04-15 09:18:30