dongyong8 2014-04-15 11:14:27 | 安徽省 安装算量GQI | 1339查看 2回答
火灾自动报警系统电气配线识别???
在火灾自动报警系统工程量识别中,模块箱放置在弱电间,各个回路的配线沿弱电桥架敷设,然后每个回路再沿配管敷设至各个末端元件,请问这些回路中的电气配线如何识别???
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这个最简单,线识别桥架,然后把桥架与模块箱相连的立管起点处设置为设置起点,然后识别各个分支管道(即:从桥架出来的管道),再选择与桥架直接相连的管段作为选择起点即可,软件自动计算桥架内工程量。
以上说的有点拗口,但是你操作中体会一下就清楚了,不按上述说的部位操作,容易出错。
2014-04-17 09:42:29
-
按电缆识别的办法,设置弱电间的模块箱为起点,选择终端设备的配管为起点
2014-04-15 11:18:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看