guaxixi 2014-04-16 10:30:23 | 四川省 安装 | 1261查看 2回答
防雷接地系统
防雷接地系统中 接地极怎么计算啊 是每个工程都有的吗 ? 跨接线在什么情况下用? 接地母线的一般埋深是多少 ?引线下的长度是檐口高度到基础吗?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、防雷接地系统中 接地极一般按设计计算。不是每个工程都有的,如果室外接地母线无法满足接地电阻时才考虑增加接地极。
2、 接地母线在跨越建筑的伸缩缝、桥架之间的连接等均要考虑跨接线。 接地母线的一般埋深800左右 。引线下的长度是檐口高度到(如果是室外接地母线接地时,到接地母线)基础(如果采用基础接地时,到基础)。
2014-04-16 10:41:19
-
已采纳断接卡子是用于测试接地值得,图上有标注。不是每根引下线都有断接卡子的。
2014-04-19 20:20:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看