均压环的计算问题?
有一花园洋房地坪上有6层,每层层高3米,地坪下有负一层,高度也为3米。我想问的是:1、这种建筑有均压环吗?卫生间内的等电位盒是怎样与接地线相接呢?是否是高层才有均压环? 2、跨接线算多少处该怎样计算? 急用!!谢谢
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有一花园洋房地坪上有6层,每层层高3米,地坪下有负一层,高度也为3米。我想问的是:1、这种建筑有均压环吗?卫生间内的等电位盒是怎样与接地线相接呢?是否是高层才有均压环? 2、跨接线算多少处该怎样计算? 急用!!谢谢
你好,按设计规范,是不需要设置均压环的。均压环是为了防止雷电侧击,所以地位置的没必要设计。设计说明规定是建筑高度在30m以上的时候,应在30m以上设置均压环,建筑层高小于等于3m则每2层设置一圈,建筑层高高于3m则每层设置一圈。
等电位盒子都在下面有镀锌扁铁焊接到了直径12以上的钢筋上,或者单独设置的接地线路上。 跨接线需要看设计要求及防雷等级,最小可以是12m,最大不能超过25米。
2014-04-16 22:25:15
-
这样高的建筑是不需要设置均压环的。
均压环是防雷设置,这样高度的建筑是在高层间中的防雷覆盖范围之内的。
2014-04-16 22:07:43
-
层高3米不需设均压环,跨接线按处计算与引下连接的构件都要计算。
2014-04-17 05:55:14
-
有一花园洋房地坪上有6层,每层层高3米,地坪下有负一层,高度也为3米。我想问的是:1、这种建筑有均压环吗?
答:按图上说应该是没有均压环设计的,但在实际套定额时是有的,比如你地下室如果利用圈梁钢筋焊接防雷接地极,而不是扁钢焊接地极,就套用的均压环焊接的定额子母。
卫生间内的等电位盒是怎样与接地线相接呢?
答:利用-40*4或-25*4镀锌扁钢把等电位箱和圈梁钢筋或引下线柱的钢筋相连。
是否是高层才有均压环?
答:是一般只有高层才有均压环,主要是防止侧向雷击的作用。
2、跨接线算多少处该怎样计算?
答:跨接线需要看设计要求及防雷等级,最小可以是12m,最大不能超过25米与防雷网形成一个方格网,材质上有的用扁钢,有的用镀锌圆钢,敷设方式有的明敷设在屋面,有的设计在保温层中敷设。
2014-04-17 05:51:15