阳 2014-04-19 19:10:01 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 5266查看 4回答
车库框架柱与主楼暗柱重叠部分钢筋如何处理
车库框架柱与主楼暗柱重叠部分,-1.800标高以上暗柱纵筋锚入框架柱中1.2laE,-1.800标高以下重叠部分暗柱纵筋取消,非重叠部分暗柱箍筋锚入框架柱即可,详图一。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
车库框架柱与主楼暗柱重叠部分,-1.800标高以上暗柱纵筋锚入框架柱中1.2laE,-1.800标高以下重叠部分暗柱纵筋取消,非重叠部分暗柱箍筋锚入框架柱即可,详图一。
你按图纸上的位置把框架柱和暗柱都画好,重叠的部分软件会自动处理的,应该是差不了多少的,如果想要计算的很准,就要手动调整计算设置和节点设置了,有点麻烦,而且量也差不了多少的。
2014-04-19 19:32:24
-
答:这一部分,用手工算出。不能重复计算或少计。
2014-04-19 19:27:45
-
应该按照上述截图在车库柱和框架柱钢筋属性里输入钢筋信息重复的钢筋软件会自动处理或者手工计算。
2014-04-19 20:48:14
-
用手工
2014-04-20 07:27:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看