基础梁与承台的连接构造
基础梁是否可以锚入承台而不做贯通处理?是否够锚固长度就行?有没有规范要求的具体依据?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
和承台连接的是基础联系梁或者基础连梁
伸入承台一个锚固长度就可以了
你可以去看06G101-6 或者11G101-3均有描述
2014-04-20 12:32:56
-
基础梁是 可以锚入承台而不做贯通处理的,是 够锚固长度就行了;但是具体要看设计图的要求,按照设计图 施工的;
2014-04-20 11:33:12
-
基础梁锚入承台具体情况得看图纸设计要求,一般情况基础梁可以锚入承台而不做贯通处理,够锚固长度就行了,要是像三桩承台单层网片类型承台,基础梁就得必须通长布置过去,具体情况得按照图纸设计要求施工。