• 电缆终端头能否调整材料

    河北的,在电缆4*120mm制作终中头的时候,安装定额2-654中,材料仅有95mm的铜接管3.76个,而实际在施工是每个终端头是安装120mm的铜接管需要4个,定额是不是按3芯考虑的?这种实际与定额不符的情况,能不能把材料中的95mm的铜接管换成120mm的铜接管?应该120mm的比95mm的铜接管单价不同,使用的数量不同。

    问题补充:电缆中间头定额中不包括,可不可以补充材料?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、在电缆4*120mm制作终中头的时候,安装定额2-654中,材料仅有95mm的铜接管3.76个,而实际在施工是每个终端头是安装120mm的铜接管需要4个,定额是不是按3芯考虑的?

    查看定额说明,如果是按3芯编制的4芯电缆安装要乘以系数的,否则不能调整。

    2、这种实际与定额不符的情况,能不能把材料中的95mm的铜接管换成120mm的铜接管?应该120mm的比95mm的铜接管单价不同,使用的数量不同。

    原则上定额的含量和材料是不允许调整的,定额是按照120mm2以内综合考虑编制的。

    2014-04-27 15:45:24 

  • 可在人材机中输入实际价格。

    2014-04-27 18:05:21 

  • 定额是按照三芯电缆一根地线(四根线)考虑的,如果是五芯电缆定额乘以1.3,六芯电缆乘以1.6,以此类推。

    2014-04-27 21:30:51 

  • 这种实际与定额不符的情况可以把材料中的95mm的铜接管换成120mm的铜接管



    电缆中间头定额中包括了铜压接管,不可以补充材料。



    2014-04-28 09:28:56 