xielifang 2014-04-28 00:31:06 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 6062查看 2回答
热计量装置
如图,说明中注:“热计量方式:热计量间设置热计量装置,做法详图集新12N1 1~4页。管井内每户支管上设自动温度调控装置” 我想请教前辈,1-4页是静态水力平衡和和压差控制阀两种,采暖低区和高区,我选的是压差控制阀的对吗?那有暖气片的车库的采暖入口也需要设热计量装置吗?如何选图集?管井内每户支管上设自动温度调控装置,这又是指的什么?是通断执行器吗?谢谢!问题补充:有暖气片的车库的采暖入口管径是DN32的
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、选用压差控制阀。
2、车库的采暖如果单独计量的话也需要设热计量装置,选图集DN32管径的装置。
3、管井内每户支管上设自动温度调控装置,这又是指根据温度情况对系统进行开关的调控阀,是通断执行器。
2014-04-28 07:11:38
-
1、车库的采暖入口也需要设热计量装置。
2、管井内每户支管上设自动温度调控装置,可以理解是通断执行器。
2014-04-28 09:12:32