    应急壁灯(距地2.2M)、疏散指示灯(距地0.3M)、出口指示灯(门上0.2M )三个灯在一条回路上,层高是4.5M,S是不是走到了应急壁灯之后往下(4.5-2.5),然后还有返回顶板,在往下倒疏散指示,在往上到顶板,在往下到疏散?? 还是说不用返回顶板
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    应急壁灯(距地2.2M)、疏散指示灯(距地0.3M)、出口指示灯(门上0.2M )三个灯在一条回路上,层高是4.5M,S是不是走到了应急壁灯之后往下(4.5-2.5),然后还有返回顶板,在往下倒疏散指示,在往上到顶板,在往下到疏散??还是说不用返回顶板

     

    你好,若是走地下的,则需要翻下到底板,因为底板不好预埋接线盒。在顶板的,则方便预埋接线盒,这样的话就不需要在往上到顶板。

    2014-04-28 12:32:43 

  • 这种情况不需要返回顶板,直接从顶板上主线上进行T接,在相应位置设置接线盒,从接线盒内接头接线分支到各壁装灯具就可以了。

    2014-04-28 12:22:08 

  • 如果是现浇的墙不用向上返,可以直接斜线过去。如果是砌块墙的话就要返到顶再接下一个灯了,因为规范不允许开横槽(野蛮施工不在此列)

    2014-04-28 23:19:54 