假以时日 2014-04-28 16:31:39 | 江西省 钢筋算量GGJ2013 | 545查看 3回答
坡屋面梁跟板钢筋问题
梁平齐板基本上可以。就二个无板梁怎么调都没办法。 坡屋面板的钢筋怎么跟斜板一样的斜啊。 请高手指点。
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
无板梁必须设置梁的起(止)顶(底)标高才能变斜。 坡屋面板的钢筋布置时应该先把板设置成斜板后再布置钢筋,钢筋就与斜板一样的斜了。
2014-04-28 16:47:22
-
梁平齐板基本上可以。就二个无板梁怎么调都没办法。 坡屋面板的钢筋怎么跟斜板一样的斜啊。
——:你可以先把现浇板延伸覆盖这几架梁的位置,待梁平齐板顶以后,再把现浇板偏移到正确位置是就可以的
钢筋在2009内就是这样显示的,在13内是随着现浇板倾斜的
你试一下吧
2014-04-28 16:42:49
-
梁平齐板基本上可以。就二个无板梁怎么调都没办法。 坡屋面板的钢筋怎么跟斜板一样的斜啊。 请高手指点。
答:还有两根不听你指挥的,可以先画一斜板,平齐板顶后,把斜板删除。坡屋面板的钢筋,我用的也是2009,但是斜的。
2014-04-28 17:02:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看