2(BV-3X2.5-KBG20-WC.FC)这个回路前的2是什么意思?
前几天提过这个问题,有几位热心的朋友解答了。说应该按两倍计算。可我在平面图中并没有看出来要算两倍的原因。这次我把系统图和对应的平面图都放上来了。 以前也见过类似的标注,但在平面图中确实有两个引出管线,比如一路往左还有一路是往右的。 会不会是系统图标注有误啊?问题补充:就是图中n2回路。系统图标注的是2(BV-3*2.5 KBG20-WC、FC) 就是这个括号前的2没理解。
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应该是系统图标注有误,插座负荷为1.0KV,不需要双拼
2014-04-30 08:33:57
-
已采纳
应当是系统图标注错误
2014-04-29 00:38:22
-
已采纳应该是两根。 一根向下、向下; 一根向下-向右-向上。 因为是3*2.5 插座负荷大 所以要用2*(BV-3*2.5)
2014-04-29 07:19:28
-
根据你给的系统图和平面图,可以按两个回路进行布置线管,因为设计的插座线是3*2.5的线,如果用一个回路负荷太大,
这是从你的图片中描的图
2014-04-29 04:16:24
-
系统图没错,你可以这样理解:
以上为第一路
以上为第二路
2014-04-29 17:01:56