排烟风机控制箱到防火阀和风机接线问题
如图,系统图,风机配电箱分出去三路,但是平面图只有两路,是怎么回事呢?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你这是双速排风排烟风机,由控制箱到风机有二组电源线进入风机接线端,这是双速电机;由控制箱到防火阀有一组电源线(220V或380V),控制防火阀的开启或关闭;由控制箱到消控中心有一组强制启动控制线,可远程启停风机。
2014-04-29 20:59:01
-
同意楼上解释