578370330js 2014-04-30 10:45:24 | 北京市 计价软件GBQ4.0 | 1019查看 3回答
北京12定额中装饰11-44地面贴砖子目中没有1:3干硬性砂浆,如何换算。
1、北京12定额中11-44地面贴砖中砂浆换算中没有1:3干硬性砂浆,如何处理?
2、新定额中贴砖砂浆厚度是多少?80mm厚的1:3干硬性砂浆怎么套子目?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、北京12定额中11-44地面贴砖中砂浆换算中没有1:3干硬性砂浆, 套用普通1:3水泥砂浆 即可;
2、新定额中贴砖砂浆厚度是20mm;80mm厚的1:3干硬性砂浆 可以把定额中砂浆含量乘以4呀;
2014-04-30 10:54:50
-
1、北京12定额中11-44地面贴砖中砂浆换算中没有1:3干硬性砂浆,如何处理?
扣减定额子目中的DTA砂浆,换上1:3干硬性砂浆。
2、新定额中贴砖砂浆厚度是多少?80mm厚的1:3干硬性砂浆怎么套子目?
新定额中贴砖砂浆厚度是5MM。80mm厚的1:3干硬性砂浆,8公分太厚了吧,是8MM吧。如果设计就是要求8公分那就按相应定额子目换算材料用量及价格吧。砂浆增加厚度人工可以适量增加。2014-04-30 11:00:56
-
1、北京12定额中11-44地面贴砖中砂浆换算中没有1:3干硬性砂浆,如何处理?
定额说明里有规定,可以换算;
新定额中贴砖砂浆厚度是多少?
新定额中贴砖子目中不含砂浆厚度;
80mm厚的1:3干硬性砂浆怎么套子目?
11-34+11-36 *12
2014-04-30 10:57:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看