56****@qq.com 2014-04-30 14:55:49 | 湖南省 云翻样 | 492查看 6回答
柱箍筋问题
柱高1.1m,箍筋间距150,按道理来说箍筋根数为8根,可为什么软件计算出来为27根,为什么柱顶自动加密。
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你计算的柱子含有搭接,搭接范围内箍筋按规范要求是5d加密,你应该将柱子的属性改为纵筋锚固
2014-04-30 16:47:04
-
如图 1 、 你需要检查标高是否正确 2、 你需要检查箍筋输入 图上就是按你说的 软件算出来是8根
在基础中需改动计算设置 软件默认是箍筋间距500 修改为c8-150即可 下图就是软件修改之后算的 为8根
2014-04-30 15:57:11
-
2014-04-30 15:20:59
-
11G101-1第54页注2
要计算这个,你还需要提供基础高度、层高、纵筋的最小直径。没这两个无法计算
我叫你看备注2,不是备注3,
如果你的纵筋最小直径是14,那搭接区内箍筋加密间距只有70,比150小了1倍多,懂吗?
2014-04-30 15:15:12
-
1、柱筋采用的是搭接形式,所以计算箍筋加密
2、必须建立基础层,基础层的高度不是楼层高度,
2014-04-30 17:40:56
-
同意楼上的回答。
2014-04-30 20:20:13