• 柱箍筋问题

    柱高1.1m,箍筋间距150,按道理来说箍筋根数为8根,可为什么软件计算出来为27根,为什么柱顶自动加密。

    柱顶

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你计算的柱子含有搭接,搭接范围内箍筋按规范要求是5d加密,你应该将柱子的属性改为纵筋锚固

    根数

    2014-04-30 16:47:04 

  • 答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线

    如图 1  、 你需要检查标高是否正确  2、 你需要检查箍筋输入     图上就是按你说的  软件算出来是8根

     

     

     

     

     

    在基础中需改动计算设置 软件默认是箍筋间距500 修改为c8-150即可  下图就是软件修改之后算的 为8根

     

     

     

     

    2014-04-30 15:57:11 

  • 建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-04-30 15:20:59 

  • 11G101-1第54页注2

    柱顶


    要计算这个,你还需要提供基础高度、层高、纵筋的最小直径。没这两个无法计算

    我叫你看备注2,不是备注3,

    如果你的纵筋最小直径是14,那搭接区内箍筋加密间距只有70,比150小了1倍多,懂吗?

    2014-04-30 15:15:12 

  • 1、柱筋采用的是搭接形式,所以计算箍筋加密

     

    2、必须建立基础层,基础层的高度不是楼层高度,

    2014-04-30 17:40:56 

  • 同意楼上的回答。

    2014-04-30 20:20:13 