43****@qq.com 2014-05-01 18:16:37 | 海南省 计价软件GBQ4.0 | 9620查看 1回答
厨房内喷淋头选择的问题
设计要求厨房内高温区域使用温级为93度喷淋头,但又说厨房烟道内使用温级为260度喷淋头。第一条好理解,只要是在厨房内的喷淋头都换成93度的就可以了,但第二条的意思是不是靠近风管的喷淋头喷淋头用260度的?因为我没有找到烟道,只有风管!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳看图可知:左图为防排烟系统,补新风管道处采用70度防火阀,排烟风管应采用280度防火阀,达到温度后自行关闭,防止火势由风管蔓延。厨房喷淋应用93度高温喷头。
2014-05-01 18:40:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看