mei891021 2014-05-03 19:43:26 | 北京市 安装 | 1487查看 4回答
关于防水套管计算的问题
下面是一个给水系统图,立管是DE32 进户管是DN32, 请问 1、从水表井进来后到正负零一共有几个套管?是不是画圆圈的地方一个DN32的套管,然后穿首层底板又一根DE32的套管? 2、如果进户管有40厚的保温,那么DN32 的套管应该是多大才对?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:从设计图看只有一个,其它地方看不到,看一下设计说明,是不是穿墙就加套管。
2014-05-03 20:00:27
-
1、套管总共一个。
2、有保温的套管需要DN120的套管。
2014-05-03 19:53:40
-
你好:看图是一根套管。如果保温40mm厚,那套管应是DN200的。DN32的管外径国标是42.25mm,保温40mm厚,那合计应为122.25,所以选用DN200的较合适。
2014-05-03 20:16:07
-
1、从水表井进来后到正负零一共有2+1个套管,画圆圈的地方一个DN32的套管,水表井2个DN32的套管,然后穿首层底板又一根DE32的套管。
2、如果进户管有40厚的保温,那么DN32 的套管应该是DN100才对。
2014-05-03 20:13:58