惯犯 2014-05-04 16:53:16 | 湖北省 市政 | 39737查看 3回答
顶管如何套定额
我是湖北的,有一个红绿灯安装工程,线路需要过城区主干路,施工方案是用顶管穿路,线路用PVC110管做保护管。我拟套用的定额如图,定额中没有PVC顶管,我将铸铁钢管换成PVC管,这样可以吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
有一个红绿灯安装工程,线路需要过城区主干路,施工方案应该是拖管穿路,线路用PVC110管做保护管,直接按照市场价计入。
如施工方案是用顶管穿路,必须先顶钢管或水泥管,再穿塑料管(或者不穿塑料管,直接用钢管或水泥管做保护管),你拟套用的定额如图,定额中没有PVC顶管,PVC管不能顶管施工,你将铸铁钢管换成PVC管,这样绝对不可以。
PVC管不能顶管施工。PVC管一顶就弯,110的管径也无法顶管,顶管必须是大口径管道,施工人员需在管道内掏土。
2014-05-04 17:13:33
-
我是湖北的,有一个红绿灯安装工程,线路需要过城区主干路,施工方案是用顶管穿路,线路用PVC110管做保护管。我拟套用的定额如图,定额中没有PVC顶管,我将铸铁钢管换成PVC管,这样可以吗?
答:。。。清单,,,硬塑料管,。。。将铸铁换成PVC。要建设方同意才行呀。
2014-05-04 17:31:00
-
没有其他更合适的定额项的话,可以这样处理的;
2014-05-04 16:54:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看