pc 2014-05-04 22:24:06 | 江西省 土建算量GCL2013 | 5092查看 1回答
剪力墙、短肢剪力墙与异形柱区别
请大师帮我区分下一下图中(1)YBZ1\\2\\3\\4\\5\\6,Q1\\Q2几个构件到底属于什么。(2)混凝土分别套什么定额。(3)脚手架工程量按什么计算。(4)定额上说暗柱(端柱)混凝土是套用剪力墙或定额,但是像YBZ1这种独立的,两边都没有剪力墙的也套算端柱还是算异形柱呢?(5)还有像YBZ5这种厚度>剪力墙厚的说是另算,但是到底算什么构件呢。请大师帮忙解决,谢谢。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
(1)YBZ1\\2\\3\\4\\5\\6属于暗柱Q1\\Q2属于剪力墙
(2)混凝土全部套剪力墙子目
(3)砼墙没有脚手架
(4)YBZ1属于剪力墙,暗柱之所以叫暗柱,是因为它只是剪力墙中的钢筋加强区域,实际是不存在的。
(5)还是算剪力墙
2014-05-04 23:07:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看