灰太狼 2014-05-05 21:37:32 | 江苏省 其他专业 | 1053查看 2回答
消防报警器平面图
在消防报警平面图中提示 至小区消防泵房ZRKVV4*2.5--SC25/FC是什么意思? KVV10*1.5--SC25/F(至小区消防中心) RVS2*1.5--SC15/F个是什么意思。 另外在屋面上放置盒子的什么怎么知道是铁盒子和需要热镀锌钢管,这热镀锌钢管规格怎么选的,在图纸哪点能知道
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸说明会明确采用镀锌钢管还是钢管,一般钢管指的是焊接钢管,盒子是和管子是配套的,这个规范有规定,铁盒子也必须镀锌,
2014-05-05 22:09:10
-
ZRKVV4*2.5--SC25/FC是阻燃控制电缆4芯单芯截面2.5平方穿DN25焊接钢管沿地暗敷;KVV10*1.5--SC25/F(至小区消防中心)是10芯单芯截面1.5平方控制电缆穿25焊接钢管沿地敷设; RVS2*1.5--SC15/F是2芯电话线穿15钢管;采取什么类型的钢管和规格根据设计,在系统图都有标注,钢管要配铁接线盒,塑料管配塑料接线盒,都是配套的。
2014-05-05 22:17:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看